中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
严禁上传、处理、发送、转发涉密信息

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5 技术要求


5.1 外观
    防火膨胀密封件的外露面应平整、光滑,不应有裂纹、压坑、厚度不匀、膨胀体明显脱落或粉化。
5.2 单位长度质量(重量)偏差
    防火膨胀密封件的单位长度质量(重量)与生产企业公布值的偏差不应大于10%。
5.3 膨胀性能
    防火膨胀密封件的初始膨胀倍率()与标称膨胀倍率(n0)的偏差不应大于10%。
5.4 发烟密度
    防火膨胀密封件发烟密度不应低于发烟密度三级,不同发烟密度等级的确定应符合表3的要求。
5.5 产烟毒性
    防火膨胀密封件产烟毒性不应低于产烟毒性三级,不同产烟毒性等级的确定应符合表4的要求。
5.6 耐空气老化性
5.6.1 耐空气老化试验后防火膨胀密封件应无明显粉化、脱落。
5.6.2 耐空气老化试验后防火膨胀密封件膨胀体的膨胀倍率不应小于初始膨胀倍率()的90%。
5.7 耐水性
5.7.1 耐水性试验后防火膨胀密封件应无明显溶蚀、溶胀、粉化、脱落。
5.7.2 耐水性试验后防火膨胀密封件的质量(重量)变化率不应大于5%。
5.7.3 耐水性试验后防火膨胀密封件膨胀体的膨胀倍率不应小于初始膨胀倍率()的90%。
5.8 耐酸性
5.8.1 耐酸性试验后防火膨胀密封件应无明显溶蚀、溶胀、粉化、脱落。
5.8.2 耐酸性试验后防火膨胀密封件的质量(重量)变化率不应大于5%。
5.8.3 耐酸性试验后防火膨胀密封件膨胀体的膨胀倍率不应小于初始膨胀倍率()的90%。
5.9 耐碱性
5.9.1 耐碱性试验后防火膨胀密封件应无明显溶蚀、溶胀、粉化、脱落。
5.9.2 耐碱性试验后防火膨胀密封件的质量(重量)变化率不应大于5%。
5.9.3 耐碱性试验后防火膨胀密封件膨胀体的膨胀倍率不应小于初始膨胀倍率()的90%。
5.10 耐冻融循环性
5.10.1 耐冻融循环性试验后防火膨胀密封件应无明显粉化、脱落。
5.10.2 耐冻融循环性试验后防火膨胀密封件膨胀体的膨胀倍率不应小于初始膨胀倍率()的90%。
5.11 耐紫外辐照性
5.11.1 耐紫外辐照性试验后防火膨胀密封件应无明显粉化、脱落。
5.11.2 耐紫外辐照性试验后防火膨胀密封件膨胀体的膨胀倍率不应小于初始膨胀倍率()的90%。
5.12 防火密封性
    建筑构配件整体耐火完整性应符合表2的要求。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

防火膨胀密封件 GB16807-2025
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭