4 等级代号与型号编制


4.1 等级代号
    防火膨胀密封件的发烟密度与产烟毒性等级代号见表1,防火密封性等级代号见表2。


 
4.2 型号编制
    防火膨胀密封件型号编制方法见图1。
    示例1:FPJ-Y1D3F1.0-10-15×2-A,表示发烟密度一级,产烟赤性三级,所应用的建筑构配件整体耐火完整性≥60min,标称膨胀倍率10倍,矩形截面宽度15mm、厚度2mm,企业自定义为A的防火膨胀密封件。
    示例2:FPJ-Y2D2F1.5-8-φ6-B,表示发烟密度二级,产烟毒性二级,所应用的建筑构配件整体耐火完整性≥90min,标称膨胀倍率8倍,圆形截面外径6mm,企业自定义为B的防火膨胀密封件。
    示例3:FPJ-Y3D1F0.5-6-t13×3,表示发烟密度三级,产烟毒性一级,所应用的建筑构配件整体耐火完整性≥30min,标称膨胀倍率6倍,异形截面特征尺寸为13mm×3mm的防火膨胀密封件。