6.7 表面张力、界面张力及扩散系数


6.7.1 仪器设备和试剂
    试验仪器设备和试剂应满足下列要求。
    a)表面张力仪:分度值0.1mN/m。
    b)温度计:分度值1.0℃。
    c)量筒:100mL,分度值1mL;10mL,分度值0.1mL。
    d)环已烷:纯度不小于99%。
6.7.2 试验步骤
6.7.2.1 表面张力
    泡沫液应按照如下步骤进行表面张力试验:
    a)用三级水(符合GB/T 6682要求)按生产者声明的浓度将泡沫液配制成泡沫溶液;
    b)在泡沫溶液温度为(20±1)℃条件下,测定表面张力;
    c)重复试验,取两次试验平均值为测定结果。
6.7.2.2 界面张力
    测完表面张力后,在泡沫溶液上加(5~7)mm厚、(20±1)℃的环已烷,等待(6±1)min后,测定界面张力。
6.7.2.3 扩散系数的计算
    按公式(2)计算泡沫溶液与环己烷之间的扩散系数。
    式中:
    S——扩散系数,单位为毫牛每米(mN/m);
    γc——环已烷的表面张力,单位为毫牛每米(mN/m);
    γf——泡沫溶液的表面张力,单位为毫牛每米(mN/m);
    γi——泡沫溶液与环已烷之间的界面张力,单位为毫牛每米(mN/m)。