6.4 沉淀物


6.4.1 仪器设备
    试验仪器设备应满足下列要求:
    a)电动离心机:离心加速度为(6000±600)m/s²;
    b)刻度离心试管:容量50mL,最小分度值0.1mL;
    c)筛子:符合GB/T 6003.1的要求,孔径180μm;
    d)电热鼓风干燥箱:控温精度±2℃;
    e)秒表:分度值0.1s。
6.4.2 取样
    取两个样品,一个直接试验,另一个经老化试验并冷却后再进行试验。
    老化条件:将样品密封于(60±3)℃温度下保持(24±2)h,然后冷却至室温。
6.4.3 试验步骤
    泡沫液应按照如下步骤进行沉淀物试验:
    a)将每个样品分装于两个50mL刻度离心试管,对称放入离心机,在(6000±600)m/s²的条件下离心(10±1)min;
    b)取出刻度离心试管,读取沉淀物体积并换算成体积分数;取两个试管读数的平均值作为测定结果;
    c)用洗瓶将沉淀物冲洗到筛网上,观察沉淀物是否能全部通过筛网;
    d)重复试验,取两次试验结果的平均值作为测定结果。