4 产品分类、分级代号及标记


4.1 分类
    混凝土结构防火涂料按保护对象有以下产品分类:
    a)防火堤防火涂料:用于石油化工储罐区防火堤混凝土表面的防火涂料;
    b)隧道防火涂料:用于公路、铁路、城市交通隧道混凝土结构表面的防火涂料;
    c)其他混凝土结构防火涂料:除用于隧道和防火堤表面之外的其他工业和民用建(构)筑物混凝土表面的防火涂料。根据使用场所分为室内混凝土结构防火涂料和室外混凝土结构防火涂料。
4.2 耐火性能分级代号
    混凝土结构防火涂料的耐火时间分为:0.50 h、1.00 h、1.50 h、2.00 h、2.50 h、3.00 h、3.50 h、4.00 h、4.50 h、5.00h和5.50h。
    混凝土结构防火涂料的耐火性能分级按耐火时间划分,具体代号见表1。
4.3 标记
    混凝土结构防火涂料的产品代号以字母HT表示;混凝土结构防火涂料相关特征代号为:涂料保护对象代号D代表防火堤,S代表隧道,QN代表室内其他混凝土结构,QW代表室外其他混凝土结构;耐火性能分级代号见表1。混凝土结构防火涂料的型号编制方法如下:
    代表含义:产品代号-涂料保护对象代号-耐火性能分级代号-自定义代号
    示例:
    HT-S-Ft2.00-A,表示耐2.00h烃类火灾升温的隧道防火涂料,自定义代号为A;
    HT-D-Fs3.00-A,表示耐3.00h石油化工类火灾的防火堤防火涂料,自定义代号为A;
    HT-QW-Fp2.50,表示耐2.50h建筑纤维类火灾的室外其他混凝土结构防火涂料。

查找 上节 下节 返回
顶部

混凝土结构防火涂料 GB28375-2025