5.4 阀冷却水系统


5.4.1  阀冷却水系统生产厂家应有相应的资质。

5.4.2  阀冷却水系统管道、管件和阀门的型号、材质及工作压力等应符合设计要求。

5.4.3  阀冷却水系统接地应符合设计要求,设备和管道均应可靠接地。

5.4.4  阀冷却水系统的安装位置应正确、并保持水平,管道穿墙处必须密封,不得有雨水渗入。

5.4.5  阀冷却水系统管道及管件安装内外壁应清洁、干燥;支吊架的形式、位置、间距及管道安装标高应符合设计要求。

5.4.6  阀冷却水系统不宜进行现场焊接,如果必须现场焊接,应符合下列规定:

    1  焊接场地要求应符合设计以及生产厂家清洁等环境要求;

    2  焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡;

    3  焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合现象。
 

条文说明

 

5.4.1  本条强调阀冷却水系统作为换流站重要辅助设施,其生产厂家应具备相应生产资质。

5.4.2  本条对用于阀冷却水系统的原材料质量提出要求。

5.4.3  换流站工程对接地要求很高,本条强调阀冷却水系统的接地必须符合设计要求。

5.4.4  为保证阀冷却水系统现场安装施工质量,避免与厂房穿墙部位出现渗水情况,应严格检查,按设计要求施工。

5.4.5  阀冷却水系统对水质要求很高,为避免水质污染,施工中应严格控制,保持清洁。为保证设备稳定,支撑系统应牢固并符合设计要求。
 