5.4 构造设计


5.4.1 岩棉条或岩棉板的贴砌方式应符合下列规定:

    1 岩棉条或岩棉板应按顺砌方式粘贴,竖缝应逐行错缝;

    2 墙角处岩棉条或岩棉板应交错互锁(图5.4.1-1);

    3 门窗洞口四角处,应采用整条岩棉条或整块岩棉板切割成形,不应拼接(图5.4.1-2)。

图5.4.1-1 墙角处岩棉排布示意

图5.4.1-1 墙角处岩棉排布示意

图5.4.1-2 门窗洞口岩棉排布示意
图5.4.1-2 门窗洞口岩棉排布示意

5.4.2 门窗洞口四个侧边的外转角应采用包角条、包角件或双包网的方式进行防撞加强处理,并应在洞口四角粘贴200mmx300mm的玻纤网进行防裂增强处理(图5.4.2)。

图5.4.2 门窗洞口增强处理示意
图5.4.2 门窗洞口增强处理示意
1一门窗洞口;2—岩棉;3—窗框;4—玻纤网

5.4.3 阳角、阴角处应进行增强处理。

5.4.4 勒脚、地下墙体的构造设计应符合下列规定:

    1 散水以上300mm~600mm高度范围及地下工程的外保温系统应采用吸水率低的保温材料并满粘于基层墙体上,系统外表面应做防水处理;

    2 外保温工程与散水之间应做防水处理;

    3 在有冻土的地区,应采取相应措施保证地面以下外保温工程不受冻土水平冻胀力的影响。

5.4.5 外门窗洞口部位的构造设计应符合下列规定:

    1 门窗洞口四周的岩棉外保温系统与门窗框之间应做防水密封及防开裂处理;

    2 门窗洞口上檐口应做滴水处理;

    3 窗台部位应采取防踩踏破坏的措施:

    4 窗台部位宜设置窗台板。窗台板与窗框之间,窗台板与保温层之间的接缝应做防水密封处理。

5.4.6 女儿墙部位的构造设计应符合下列规定:

    1 女儿墙顶面应设置混凝土压顶或金属盖板,压顶应向屋面一侧排水,坡度不应小于5%,压顶内侧下端应做滴水;

    2 女儿墙外保温与屋面交接部位应做密封及防水处理;

    3 避雷针或安全护栏等设施穿透女儿墙压顶或墙面保温层等部位时,应做防水密封处理。

5.4.7 穿过外保温系统安装的部品构造设计应符合下列规定:

    1 安装在外墙上的设备、管道、外遮阳产品、空调室外机托架等部品应固定于承重的主体结构上,与岩棉外保温系统之间应做防水密封处理:

    2 各种穿墙电线、管道应采用预埋套管,岩棉外保温系统与穿墙预埋套管之间应做防水密封处理。

5.4.8 阳台、雨篷、空调室外机挑板、凸窗顶板等水平构件与墙面交接处,在水平板面和墙面方向300mm范围内,外保温系统宜采用防水性能好的保温材料,外表面应做防水处理。

5.4.9 岩棉外保温系统不应覆盖墙体变形缝。

条文说明
5.4.3 阴阳角常用的增强方法是玻纤网双包方式(图4);阳角更好的增强方法是采用自带玻纤网的PVC或铝合金包角条/件(图5)。
图4 阴阳角双包网构造示意

图4 阴阳角双包网构造示意

图5 阳角自带玻纤网的PVC或铝合金包角条/件示意

图5 阳角自带玻纤网的PVC或铝合金包角条/件示意

1--包角条/件

5.4.4 由于勒脚部位易受地下水、雨水、屋面排水、空调冷凝水的浸泡或反溅,对岩棉的性能影响较大,故本标准规定室外散水面以上300mm~600mm高度的外墙面范围内(或根据当地常年积雪高度、雨水量确定高度)宜采用吸水率和吸湿率低的外保温材料,并宜采用经防腐处理的金属托架支护,如采用密度为25kg/m3~30kg/m3的EPS板或其他保温材料进行保温处理,同时用防水性能好的胶粘剂做全面积粘贴,抹面层或防护层用符合系统相容性要求的防水砂浆或防水界面层处理(图6)。

    考虑到建筑不均匀沉降、变形等因素作用,外保温系统与室外地面散水之间至少要留出20mm宽的缝隙,缝隙采用密封材料填缝及建筑密封胶封堵,以免建筑或散水变形,影响外保温系统(图7)。

图6 勒脚构造一示意
图6 勒脚构造一示意

1—胶粘剂;2—岩棉;3—抹面层;4—饰面层;5—基层墙面防水砂浆;6—防水胶粘剂全面积粘贴;7—25kg/m3~30kg/m3EPS板或XPS板;8—防水涂层;9—隔离护栏;10—防侧压保护

图7 勒脚构造二示意

图7 勒脚构造二示意

1—密度为25kg/m3~30kg/m3EPS板或XPS板;2—玻纤网翻包;3—聚乙烯泡沫塑料棒;4—建筑密封膏;5—散水

5.4.5 为避免热桥,门窗侧边墙面应做保温处理。基于门窗框的局限,门窗侧边墙面的岩棉厚度一般小于主墙面,但不能小于30mm。系统与门窗框之间应做好防雨水进入及防开裂的措施,一般的处理方法是在完成后的系统与门窗框接缝处使用建筑密封膏进行防水密封,更好的处理方法是在岩棉粘贴时就在岩棉与门窗框接缝间压入PU防水膨胀密封条,或内置膨胀密封条和玻纤网的专用自粘型PVC收边条。这种膨胀密封条遇空气有自膨胀作用,不仅可填充缝隙并具有600Pa的抗雨水压力,还可吸收2mm~4mm的系统变形,并且不暴露于空气中,不会产生老化,故其防水、防裂作用大大优于建筑密封膏,并可与系统同寿命。在预算允许的条件下,宜尽量采用这种节点材料(图8)。窗台部位的系统有朝天缝,需采用金属窗台板或混凝土、石材等压顶板,压顶板应伸出系统表面30mm~50mm,并应有不小于5%的排水坡度及滴水构造(图9)。窗台保温应有防止踩踏破坏的加强措施,可采用密度为25kg/m3~30kg/m3的EPS板或 XPS板作为窗台保温板。

图8 窗上口节点示意

图8 窗上口节点示意
1—基层墙体;2—胶粘剂;3—抹面层;4—饰面层;5—岩棉;6—滴水线;7—外封建筑密封膏或内衬膨胀密封条/门窗收边条

图9 窗下口节点示意
图9 窗下口节点示意
1—密封条;2—金属窗台板挡水边;3—金属窗台板;4—外封建筑密封膏或内衬膨胀密封条;5—25kg/m3~30kg/m3EPS板或XPS板;6—基层墙体;7—胶粘剂:8—岩棉:9—抹面层;10-饰面层

5.4.6 女儿墙顶端系统存在朝天缝,为防止雨水渗入系统与墙面之间,女儿墙顶端应设置压顶板(图10)。由于女儿墙顶面、女儿墙与屋面阴角交接部位容易积水,故当女儿墙顶部也需要做保温时,女儿墙顶面及内侧墙面均要设置防水层,且与屋面防水层搭接交圈,形成封闭的防水系统。防水层可使用与外保温系统相容的防水材料。

图10 女儿墙构造示意

图10 女儿墙构造示意

1—外封建筑密封膏或内衬膨胀密封条;2—混凝土压顶板;3—金属压顶板

5.4.7 本条主要是明确外墙外保温系统与管道或构件之间均应做好防水封堵措施。参见图11。

图11 穿墙管道安装示意
图11 穿墙管道安装示意
1—阻燃型PU泡沫填缝剂;2—建筑密封膏;3—塑料预埋管

5.4.8 由于雨篷、外挑空调室外机挑板等部位易受雨水、屋面排水等的浸泡或反溅,对岩棉的性能影响较大,故水平板面及墙面需要做防水处理。

5.4.9 较宽的变形缝可安装专用盖缝铝板。30mm宽度以内的墙身变形缝可填充专门的构造缝膨胀密封条或密封件。变形缝内部填充低密度岩棉(图12)。

图12 墙体变形缝构造示意
图12 墙体变形缝构造示意
1—低密度岩棉填塞;2—专用铝板盖缝;3—网格布翻包;4—专用构造密封条/件

 